回复:802Dsl V27000002.6 驱动就绪信号无反馈??

幽林

  • 帖子

    507
  • 精华

    2
  • 被关注

    5

论坛等级:侠客

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-01-07 13:09:36

0楼

问题已解决,并非上述朋友所说的原因,最终确定是由于有一个伺服功率模块故障引起的,在甩开该模块,自制了一条直流母线测试后一切正常。
看样子,S120还有缺陷,功率模块故障却毫无提示,却提示“207300,无接触器反馈信息”,使我一直只考虑的ALM的故障。