此贴经久不衰啊!!巨侠贴的图我看过,应该是同一个文档,但是文档中只有这个简介,并没有详细的说明。虽然AFE有升压功能,但是个人觉得不要把这个功能用到低压进,高压出上。用到电网电压不稳定的地方比较合适,在电压短时跌落的时候该功能起作用。长时间使用不一定稳定,说不定会出现影响装置寿命的现象。
我非常同意以上的说法。
换个话题,我想楼主的主要意思是415V的电机在国内380V的电网上能否使用变频调速,并且达到理想的效果。
谈一谈我的想法:就拿MM440变频器来说,p2000这个参数是什么?他和P1082的区别是什么?不知大家仔细想过吗?基准频率和最高频率到底应该如何正确设置!?举的例子可能更容易说明问题。
十年前,一台进口的设备上的变频器坏了,换了一台同型号的变频器上去,在初调的时候,我没有注意‘基准频率’这个参数,也没有注意电机的名牌。接好线就试运行了,很不幸的事情发生了:电机冒烟了!知道为什么??
电机名牌:额定电压:380/220V,额定功率:3.0KW,额定频率:240Hz。
问题很明显了吧!根据电压/频率(V/F)的比例关系,电机应该在运转到240Hz的时候,电压才能升到380V,而现在,电机在运转到50Hz的时候,电压就升到了380V。这个深刻的教训我想大家都应该引以为戒!当然,首先应改检讨我的粗心,不过,就算我当时看了电机的名牌,也注意到了电机上的这些参数,当时也不一定会想到‘基准频率’这个参数。毕竟当时才刚刚接触变频器!
书归正传,415V的电机在380V电网上用普通的变频器(比如MM440)调速到底能不能用?回答是肯定的。能行!只要将P2000=45.78左右就可以了。
电压还按415V来设定吗?这时应该设成380V吧。换过来说,如果380V的电机拿到国外在415V的电网里用就不用改这些了。
再有,在国内380V的电网里使用,如果就按415V设定,P2000=50,会是怎么样的结果呢?变频器是不是就不能输出到50HZ了?