MM4的COM链路指的是端子板下部端子29、30的通讯通道。
BOP链路指的是端子板连接BOP的插座上的通讯通道。
两个通道互不干扰。
Profibus插的是一个模板。事实上,它占用了端子板上的COM通道,因此,使用DP模板后,不能再使用端子29、30。
两个通道都是485的规范。如果使用BOP\AOP的Kit(柜门连接件)可以多出一个232插座。