回复:S7-200通过USS协议与G120变频器通讯出现未知故障!!(续)

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23141
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-01-07 16:53:28

0楼

所有USS库程序内部一开始就是检查所有的实参是否正确,不正确下面根本不执行。不停机才怪。
不要那么用,(除非能确保每次只有一个执行)另外,正确的应该是执行前检查Done=0,执行后要等到done=1,再断开M30.6。
所以,每一个都用不同的Done保存状态,只需要检查一个Byte/word=0?就可确保。