回复:请大家帮我分析一下这段S5程序

boony

  • 帖子

    106
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2005-06-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-01-07 20:06:46

0楼

调用FX248后,也就是执行完下列指令后
:L KC 004

:O F 4.0


:S C 133

:O F 4.0


:A T 127 /周期为1秒,宽度为0.5秒的脉冲

:CD C 133

:AN C 133

:A F 4.0

RLO的结果就是S 316.3的状态;
SEC= 置数端, 上升沿有效, 将计数器置为CV的设定置;
SFD= 减1计数, 上升沿有效;
所以为减计数。
It is time for s5 upgrade to s7