回复:求教关于PIW和IW的区别

谁拣到

  • 帖子

    421
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2004-10-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-01-08 10:34:22

0楼

PIW是直接读取数据,读取时是即时数据,IW是缓冲区读取,是上一个扫描周期内存入输入缓冲区的数据,读取时实际的数据可能已经改变了。
我是新手,但是我在努力。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54651条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。