发布于 2009-01-08 12:22:04
0楼
DBX1.5:测量系统1生效,DBX1.6:测量系统2生效.DB31—DB61:轴/主轴的接口信号.顾名思义DB31.DBX1.5 DB31.DBX1.6就是第一轴的测量系统1或2生效。
全闭环 半闭环
30230【0】 2 1
30230【1】 2 1
31000【0】 1 0
31000【1】 1 1 不变
31040【0】 1 0
31040【1】 1 1 不变
34200【0】 3 1
34200【1】 1 1 不变
再修改DB31.DBX1.5 DB31.DBX1.6 就可以了。
当然有些机床的设置可能会不同。
不停的学习,不停的进步!