回复:单相限工作击穿五个快熔和可控硅,触目惊心!

投师无门

  • 帖子

    70
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2005-11-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-01-08 17:22:55

0楼

脉冲放大板上的六个脉变一次共地,二次隔离。我想是因为可控硅引出的脉冲线
门极脱落后搭接在共阳或共阳的散热片上,提高了这一个脉冲变的二次电位,反过来它把变压器的一次电位也提高了,而且由于柜子振动造成这个电位也是脉动的。相当于把脉变反着用了。这时六个脉变在这一高的脉冲电压下使六个可控硅门极电压提高N倍击穿门极,然后火烧连营。瞎分析,不知道对不对!