回复:如何将变频器G110(6SL3211-OAB13-7UA0)中的参数复制到第二台上

zcomin

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4317
  • 精华

    152
  • 被关注

    88

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-08

白金 白金 如何晋级?

发布于 2009-01-08 20:23:11

0楼

使用面板BOP,就可以吧
5.3 利用BOP 复制参数
简单的参数设置可以由一台SINAMICS G110 变频器上装,然后下载到另一台
SINAMICS G110 变频器。为了把参数的设置值由一台变频器复制到另一台变频
器,必须完成以下操作步骤:
上装 (SINAMICS G110 → BOP)
1. 在需要复制其参数的SINAMICS G110 变频器上安装基本操作面板(BOP)。
2. 确认将变频器停车是安全的。
3. 将变频器停车。
4. 把参数P0003 设定为3,进入专家访问级。
5. 把参数P0010 设定为30,进入参数克隆(复制)方式。
6. 把参数P0802 设定为1,开始由变频器向BOP 上装参数。
7. 在参数上装期间,BOP 显示“BUSY ( 忙碌)”。
8. 在参数上装期间,BOP 和变频器对一切命令都不予响应。
9. 如果参数上装成功,BOP 的显示将返回常规状态, 变频器则返回准备状态。
10. 如果参数上装失败,则应尝试再次进行参数上装的各个操作步骤,或将变频
器复位为出厂时的缺省设置值。
11. 从变频器上拆下BOP。
下载 (BOP→SINAMICS G110):
1. 把BOP 装到另一台需要下载参数的SINAMICS G110 变频器上。
2. 确认该变频器已经上电。
3. 把该变频器的参数P0003 设定为3,进入专家访问级。
4. 把参数P0010 设定为30,进入参数复制方式。
5. 把参数P0803 设定为1,开始由BOP 向变频器下载参数。
6. 在参数下载期间,BOP 显示“BUSY ( 忙碌)”。
7. 在参数下载期间,BOP 和变频器对一切命令都不予响应。
8. 如果参数下载成功,BOP 的显示将返回常规状态,变频器则返回准备状态。
9. 如果参数下载失败,则应尝试再次进行参数下载的各个操作步骤, 或将变
频器复位为工厂的缺省设置值。
10. 从变频器上拆下BOP。
说明
在进行参数复制操作时,应该注意以下一些重要的限制条件:
􀂾 只是把当前的数据上装到BOP。
􀂾 一旦参数复制的操作已经开始,操作过程就不能中断。
􀂾 额定功率和额定电压不同的变频器之间也可以进行参数复制。
􀂾 在数据下载期间,如果数据与变频器不兼容(例如,由于软件版本不同),
将把该参数的缺省设置值写入变频器。
􀂾 在参数复制过程中,BOP 中已有的任何数据都将被重写。
􀂾 如果参数的上装或下载失败,变频器将不会正常运行。