wincc有时无法操作300软冗余系统的冗余数据区

529

4

2009-01-09 23:17:33

我有2个315-2dp,通过cp343-1进行软冗余,有两个操作站同时通过交换机与cpu通讯。
我的所有数据读都没有问题,对冗余区的数据进行操作(比如写入实数,点击按钮来改变bool的状态),cpu有时候没有任何反应,对非冗余区操作却没有问题,有时候又可以操作。这是什么原因?如果是通讯问题的话,应该不会可以读却不能写啊。哪位高手帮下忙吧,我在现场在线做项目,设备不能停的,压力好大啊!非常感激!!