各位达人看看,西门子硬件配置有这个要求吗?

已锁定

各执一词

  • 帖子

    105
  • 精华

    0
  • 被关注

    12

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

各位达人看看,西门子硬件配置有这个要求吗?

506

4

2009-01-11 21:01:05

在一个项目上用的是315-2DP,电气挂了8个西门子440变频器,变频器的模拟量输出给PLC读取输出在WINCC上显示转速,PLC模拟量输出控制变频器转速给定,这几天变频器的模拟量输出没有了,甲方找来西门子技术支持检查了一下,居然得出结论:PLC的一个机架上即有数字量输入输出模块,又有模拟量输入输出模块,互相干扰,造成变频器I/O模块烧毁。我问他们西门子有这个技术要求吗?他们居然说这是常识,气不过啊,上来发个贴让大家评评理~