发布于 2009-01-12 09:03:07
0楼
1
LD I0.0
EU
LD C1
CTU C1, 3
2
LDW= C1, 1
JMP 1
3
LDW= C1, 2
JMP 2
4
LD SM0.5
= Q0.0
5
LBL 1
6
LD SM0.5
AW= C1, 1
= Q0.1
7
LBL 2
8
LD SM0.5
AW> C1, 1
= Q0.2
可以实现你的要求。你的原程序C1=2时,网络8跳转到网络7,会进行死循环,不知是你笔误还是没有上机测试,就算修改网络5,也是不会起作用的。