回复:高手进来看一下,多谢。急用的。必要可以和您打电话联系。

yanxiao

版主

  • 帖子

    12146
  • 精华

    46
  • 被关注

    183

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-01-12 11:36:53

0楼

中断也许行得通:
1、在系统块中,将滤波时间设为最小值(0.2ms);
2、保证高电平和低电平时间大小0.2ms,如果是1ms周期的脉冲,最好是50%占空比。
3、中断服务程序尽可能小。10句看不出中断执行要多久,你最好转成STL后,在手册的附录中查指令执行时间。象你的要求,中断程序只要一句即可INCW VW0