quote:以下是引用shine在2008-12-18 10:15:10的发言:
做这么一个实验:
ob1:
Network 1
A M 10.3
JNB _001
CALL FC 1
_001: NOP 0
Network 2
A T4
= M10.5
FC1:
A M10.6
L s5t#5s
sd t4

M10.3接通,调用FC1,当M10.6=1时,T4开始计时,这个都是正常的调用。T4计时到前断开M10.3,T4会继续计时且时间到后会接通M10.5。所以定时器的更新是和PLC扫描周期是异步执行的。