quote:以下是引用Zane在2008-12-18 22:21:49的发言:
定时器,只有本身被扫描到,其状态位才会被刷新。
如:只有SD T2被扫描到,T2标志位才会被刷新输出。
所以定时精度的确与扫描周期有一定的关系

建议:1.定时器的使用尽量被OB1始终扫描。
2.按如下顺序编程
a.启动定时器
b.复位定时器
c.检测时间值或定时时间