回复:技术专题探讨-SIMATIC PLC 计时器的使用-整理结果

技术支持工程师

  • 帖子

    183
  • 精华

    2
  • 被关注

    18

论坛等级:侠客

注册时间:2003-07-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-01-12 15:35:53

0楼

quote:以下是引用shine在2008-12-23 09:37:45的发言:
楼主给出的程序,都是在OB1中调用,且不存在其他程序的情况下进行的试验。通过在Network1和Network3之间增加执行时间,确实会出现不一样的结果,为什么会出现这样的结果,我同意四书五经的看法。
至于说调整指令的顺序,能不能解决这个问题,这要看怎么调整,调整后的程序执行的状态是否确定,和编程者想要实现的结果是否一致。
只要是结果是确定的,且结果和编程者的目的是一致的,那就没有问题。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54618条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。