quote:以下是引用bmw在2008-12-23 21:13:05的发言:
我认为最主要的的焦点是定时器相应触点状态的改变是否依赖于程序是否与程序是否扫描到其定时器线圈?
我们大家对于下面是没有疑问的:
1、对于DI点,在整个扫描周期内其状态是唯一的,不会在扫描中部时改变(哪怕外部的状态已经改变),只是在扫描结束时读入其状态,作为下一个周期扫描的状态
2、对于DO点,对于输出的Q点的在整个扫描周期内状态也是不变的,只有在扫描结束时,刷新其实际输出点的状态,但是对于应用Q点的位置其状态是随时改变的
如:
A M0.1
S Q0.1
A Q0.1
= Q0.2
A M0.1
R Q0.1
那么当不管M0.1的状态是0或1,我们永远看不到实际输出点Q0.1会驱动外部设备动作!而有可能出现Q0.2实际点有输出的情况(当然应该假设没有在中断处有写M0.1的程序,以及其它地方没有对Q0.1进行写操作)
而对于定时器我认为如果在扫描到定时器线圈SD时,定时器时间未到,那么以后引用它的常开触点应该还是常开触点,常闭触点应该还是常闭触点。