quote:以下是引用lightroat在2009-01-05 18:11:38的发言:
TO 脚跟着地
你的实验让我加深了对200定时器理解,谢谢~
1作为时间继电器,其动作值和理想值总是要有误差存在的,对于你说的使用者的本意不知是否意味着应有100%的精度.
接受你的观点,即使定时器的刷新与扫描周期有关,定时器的误差也是可以接受的。
2 我用以下程序来验证我的观点:S7-200定时器的当前值与触点是在扫描到定时器的线圈以后更新的(除上面所提到的1mS时基的情形).
应该是除1mS时基和10mS时基除外。T107时100MS的,如果是10ms时基的第一个程序应该可以正常运行的。
3 也就是说S7-200的定时器的动作与扫描周期有必然的联系
确切的说是10ms时基和100ms时基的定时器的动作与扫描周期有必然的联系。也许就是真正的“软继电器“。