电机自动再起动

已锁定

nextone

  • 帖子

    49
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游民

注册时间:2008-09-19

普通 普通 如何晋级?

电机自动再起动

711

3

2009-01-12 17:00:16

电动机的自动再起动
1) 鼠笼型感应电动机按工艺要求在运行中,由于供电电源短时中断后又恢复供电时,应设置能够按预先整定的时间、确定批次进行的自动再起动装置。
2) 电动机的自动再起动控制,必须满足能自动和人工操作的要求。
3) 分批延时自起动电动机之间所需时间间隔以2~3秒为宜;分批自起动高压电动机之间所需时间间隔以不大于1秒为宜;若采用时间干线式自起动小母线方式,则每条小母线之间所需时间间隔低压电动机取3~6秒。
4) 自动再起动系统的控制及信号要求如下:
a、自动再起动系统的控制回路应设有控制方式选择开关;
b、控制方式选择开关应安装在集中控制室并应有明显的文字标志、工艺模拟盘(或DCS)或其他适当位置,且装有反映运行方式和运行情况的灯光指示信号。
c、自动再起动的控制系统的控制回路应装设超过允许再起动时限的自动解除措施。


请问
1、电机的自动再起动是不是一般都要专门的装置?
2、分批延时自起动,时间干线式自起动小母线方式是什么概念?区别?
电机自动再起动 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。