我前面的说法错了,我后面的帖子已经做了说明。后面我在公司实验室做测试,具体硬件配置为:
CPU314C-2DP,最大资源为12个
CP343-1EX11,
把OP保留资源设为1,走以太网通讯,连5台WINCC绝对没问题。把PG保留资源设为11,则只能连一台WINCC,把S7 BASIC COMMUNICATION保留资源设为10,PG保留资源设为1,则也只能连一台WINCC。
至于通过CP343去连WINCC,仍然占用的是CPU的S7资源。只有当你的CPU是400,且在CP443的选项中选"multiplex",多个通过CP443的连接只占用CPU的一个S7资源。
刚看了前面楼主留的帖子
quote:迷惑
游民
经验值: 121
发帖数: 50
金 币: 121
博客
所发精华帖
主题:回复:300PLC与WINCC通信问题
CPU在线信息显示如下:
PG communication 1
OP communication 1
S7 standard communication 12
Max number of communication sources 16