缺少读入使能

2496

5

2009-01-12 22:21:19

一台840D系统的大车,厂家编了一个M80的动态功能,目的是在出现5101**的时候忽略这个报警,使得AUTO下的用户程序能够执行。
1.如果是从第1句N1 M80开始的话,程序每次都可以正常运行。
2.如果是需要中断程序 在正常的情况下,因为M80放在程序的第一句,即N1 M80 N2 .... 程序中断后再继续执行时,只要搜索到所中断的语句,然后“计算轮廓”,按NC启动就可以了。可是最近发现这样做不行了,RESET后,回到原来的程序中断处,按“计算轮廓”出现报警并提示缺少读入使能,整个程序不能继续执行。在中断处前面加上M80也不行。只有先切换到MDA下执行完M80后,再在AUTO下执行中断处的程序才行。
“计算轮廓”到底什么意思那?为什么以前可以,现在却不行了?这个也有保质期?