发布于 2009-01-13 11:24:55
0楼
其实12相出故障的时候,绝大多数是因为外部原因导致!
比如兵兄所言你的耦合电抗器很重要,另外就是你的变压器(电网)的问题,这些都影响整流电压的波形,你应该用示波器观察电网电压的畸变情况,保证两套整流装置的可靠性!我原来调的许多12相,都好多年了(有70,有24)都没有什么太大的故障!
优化的问题,我没有同时优化过,都是单独优化!
另外你的故障处理逻辑一定要做的严密,必要的时候采用硬线+DP+USS来处理逻辑关系,这一点十分重要。
我是新手我怕谁!