回复:使用6ra70,一个惨痛的教训,供同行借鉴.同时请教各位高手有什么妙招预防类似事故。

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36674
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-02-12 08:34:53

0楼

哥们儿,好象有些问题,DC24V控制电源自身的短路,应该不会烧坏装置的端口。弱电控制接口的损坏,会不会是有高压强电串入?你的励磁线(强电)与控制线(弱电)混合布线?这可是犯忌的布线,强电线与弱电线应该分开布线。这是西门子的EMC准则。也是电力传动自控系统布线的规范。一是可以抗干扰,二是一旦强电发生着火、短路,不会波及弱电系统。
另外,16日的普辰会议你是否参加?如果去,请给个“暗号”,我们好“接头”呦。
我是你的朋友
评论