回复:再探讨旋编问题

kllllll

  • 帖子

    274
  • 精华

    1
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2007-11-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-01-13 22:27:59

0楼

你用到了z相每圈都复位吧?! 且用的是A相(单相)。
这样多转几圈后误差不会累积,即使前面手转的反转。
建议你改为双相(A,B)接入PLC,这样稳定,且反转不影响计数。
我现场试验:1000P/R的编码器单相接法时,误差10 P左右(环境良好,微小反转可不计);双相时误差+/—1 P。