发布于 2009-01-13 22:59:30
0楼
利德华福、合康四象限矢量控制型的中压(6或者10KV)的我都是用过。前不久还在现场用过一台。是在提升机上。说到主回路,利德华福、合康,罗宾康,新风光,AGE等等厂家都是一样的。都是一种功率单元的串联方案,很好的解决了均压问题,在一个单元损坏的时候,不会引起其他单元的损坏。
”成都佳灵的是三电平/两电平结构,用的是IGBT直接串联技术,据说国家专利,且在世界范围内也是独一无二的。“我也听说过,但是不知道怎么解决直接串联的均压问题,直接串省了很多功率元件和前端的移相变压器等,成本节省了不少,如果真的做出来,会降低中压变频器的价格。但是目前好像用的人还不多,是不是技术还不太成熟??
好好学习,天天向上!