发布于 2009-01-14 15:21:25
0楼
我见过这样的情况,那是一个轴承厂说他们的轴承加热机坏了,让我去修。他们介绍的情况是:在A车间运行好用的设备,推到B车间一上电却不好用了。我看到的现象是设备上电后能运行,但运行到某一步时,停在一个工序上不动了。找完了电气回路没有问题,我就开始怀疑是PLC程序的问题。这台设备控制系统是15年前日本光洋PLC,因为没有编程软件,所以我就用手操器对照设备生产商提供的程序一条一条的查看,最后发现有一条前加了一个开点,导致整个程序到那里就卡住了。修改完后,正常工作。当时他们车间里的电气班长肯定的说没有人动过PLC,也没有拆下过,况且手操器是在它的柜子里锁的没有人会拿到。呵呵......奇怪!所以我对PLC的稳定性是有怀疑的。我不明白那个PLC的那条语句前为什么会多了一个开点,搞不懂......
工控——这是一条不归路啊