回复:请教26020报警

小潇

  • 帖子

    46
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-01-14 16:08:37

0楼

26020 轴 %1 编码器 %2 编码器重新初始化时的硬件错误 %3
参数: %1 = 轴名称、主轴号
%2 = 编码器号码
%3 = 误差精确编码
说明: 编码器初始化期间的错误 (请参看其他关于绝对编码器与误差精确编码接口的信息)。
该警报也可以编制在 MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (通道未准备就绪)中。
反应: BAG 没有准备就绪。
NC 转换为跟踪模式。
通道没有准备就绪。
本通道 NC 启动禁止。
该通道中的坐标轴重新回参考点。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。
通道没有准备就绪。
处理: 请通知授权的人员/服务部门。排除硬件错误,必要时更换编码器。确保对于 EnDat 或 SSI 绝对编
码器,有一个支持该功能的适当的控制模块可供使用。
位号及其含义:
位 0:照明故障
位 1:信号幅值太小
位 2:位置值不正确
位 3:过电压
位 4:欠电压
位 5:过电流
位 6:必须更换电池
位 7:控制检查错误,说明:SW4.2 及以上,同步直线电机
位 8:EnDat 编码器,不正确的搭接,说明:SW4.2 及以上,同步直线电机
位 9:编码器 ERN1387 的 C/D 磁道错误,或者连接 EQN 编码器或者参数设置不正确 (不是在
EQN, MD1011 上)
位 10:记录不能被废止或旧硬件
位 11:数据线上检测到 SSI 电平或者未连接编码器或者编码器电缆不正确 (ERN,而非 EQN)
位 12:读测量值时超时
位 13:对照检查 (CRC)错误
位 14:错误的 IPU 子模块用于直接测量信号,说明,仅对于 611D 扩展
位 15:编码器故障
说明:如果一个轴仅连接了 611D 控制板中的第二个测量系统,并且带绝对值编码器,则在插入测量
系统插头之后、在取消停车轴之前,带控制器板的第一个测量系统的轴转换到停车轴。取消第一个测
量系统的停车轴,可以初始化控制板的所有测量系统。然后第二个测量系统的停车轴才可以正确地去
除使能。
程序继续: 关闭 / 打开系统。