发布于 2009-01-14 22:30:11
0楼
800XA 是ABB最新的DCS 系统,
官方的名称叫 Industrail IT Extends Automation Systems 800XA。
不客气的讲,是目前,全球范围内 最庞大的 DCS系统。。。。
目前 V5版本,软件体积高达 16G ,2张D9的DVD,1张CD,若干张 补丁CD。
一般,跟800XA的连接,都是指 跟800XA下位的 AC800M 控制器连接。
AC800M 约相当于 400H,不过不好直接比较。
AC800M 只能做 DP主站,做主站加配 CI854A Dp主站通讯模块。
就可以挂 Dp从站了,你的 300配置成DP 从站即可。
但是目前糟糕的地方在于,AC800M 挂接 智能 Dp站(如300等),并不像挂接
DP IO站(如ET200M)那么简单。
跟西门子的做法一样,你需要在 ABB的编程软件 CBM中导入 GSD,
然后做DP配置,然后AC800M 才能“认识”这些 非ABB自家的 DP从站。
有一个专门的 GSD 工具,先把GSD文件导入,配置为 AC800M专用的 HWD格式,
然后才能导进 CBM,配置这些 DP从站,相对其自家的另外一个系统ac800f而言,还是复杂了很多。--AC800F的GSD导入 像西门子一样,很简单。
我怀疑 你的问题卡在 GSD导入后,配置成AC800M 专用硬件格式文件这里。。。
Qiaopeng1231--乔鹏