一般地,这种通讯方式是要用到SFC14,和SFC15的,下面是一个示例
CALL SFC 14 //变频器->PLC
LADDR :=W#16#230 //通讯地址:为变频器硬件组态的起始地址, 即I Address中的560
RET_VAL:=DB15.DBW24 //错误代码:查帮助可得具体含义
RECORD :=P#DB15.DBX0.0 BYTE 12 //传送起始地址及长度
你所说的W#16#1018是不是LADDR?如果不是,你可以查一下RECORD的起始地址是多少?然后再看变频器的P734设置的输出电流在第几个参数,就能推出来了.