发布于 2009-01-15 00:22:22
0楼
冯工,问几个问题。。。
1.OPC Server的冗余切换问题。
例如 WinCC 动态向导中 有冗余连接向导,,,
可以连接 软冗余的S7,或者 ModbusTCP的设备。
在一个设备的连接丢失后,自动切换向 另外一个连接。
而采用 OPC 接口后,不支持冗余连接,自然也不支持冗余连接的切换了。
假设 WInCC 做 OPC CLient,则WInCC 去连接的 OPC Server,,,
本身不支持这种 多地址的冗余连接的话,则在OPC Server中势必要建立多个设备。假设 多个设备 对应多个 Group。。。
那么 作为Client的 WInCC就不好处理这些 Group的切换了。
---就不像 切换S7连接那么简单了。。。
还有另外一种,比如,某DCS系统,预留了 2个 OPC Server接口站。
WinCC 系统去连接 折2个 OPC Server,但是那2个 OPC Server站是冗余的。 WInCC 做OPC Client也无法 实现 对Server的切换?
当一台 OPC Server 死机后,直接切向另外一套 好着的OPC Server。
这个问题不光在 WInCC中有,iFix中也有,Citect也有。
Intouch解决了。
我咨询的结果是,大家都把责任推给了 OPC通讯机制。。。
目前DCS,ABB的800XA 也是支持 OPC CLient连接 冗余的 OPC Server的,
能智能切换。当然,也是DCOM机制。
Qiaopeng1231--乔鹏