回复:cp5611和cp5614功能上有什么区别

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-01-15 10:12:28

0楼

CPs with an internal microprocessor:
CP 5613 A2 (PCI), CP 5613 FO (PCI), CP 5614 A2 (PCI)
• CPs without an internal microprocessor:
CP 5512 (PC Card/CardBus), CP 5611 A2 (PCI),CP 5621 (PCIe)
Number of connectable DP-Slaves:CP 5614 A2 :max 122 ,CP 5611 A2 max 60。
Number of FDL tasks max waiting :CP 5614 A2 : 120;CP 5611 A2 :100.
Number of PG/OP and S7 connections:CP 5614 A2 :50;CP 5611 A2 :8.
Number of FMS connections:CP 5614 A2 :40;CP 5611 :none.
详见:西门子工业通信产品目录(IK PI 2009):链接下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/Html/download.aspx?DownloadID=3080&TreeID=12&URL=%2fdownload%2fUpload%2fSC%2fcatalog%2fCatalog_IKPI.pdf