几天没来,竟然成了置顶帖。如四书五经所说,重介选煤系统是个多变量输入系统,解决方法赞同ZANE版主说法,最好采用模糊控制、专家系统。
但我们毕竟技术还达不到水平呀,说一说普遍的做法。重介选煤控制包括:介质桶液位控制、入洗煤煤量控制、重介旋流器入口压力控制、密度控制以及最终的灰分控制。每一个控制都是一个小型的PID控制。首先要调试水平衡,也就是包括介质桶液位控制、重介旋流器入口压力控制,在保证压力的情况下,液位不会太高或者太低,因为太高会导致悬浮液里的磁铁粉丢失(很贵的),太低会影响泵的寿命。调好水平衡后,再去调节磁铁粉密度,密度高,打开清水阀添加清水,密度低,打介质分流阀,经磁选机选择,补加浓介。入洗煤煤量控制可以单独控制不参加重介系统调节,只要保证不超过重介旋流器入洗量就行,要不然就堵了。最后才是灰分控制,根据洗出煤的灰分值来调节密度控制。
一般都是保证做好每个子系统的PID,由工人调节,要做成真正的自动调节,需要专家系统或者模糊控制了。