回复:关于有源终端的一点问题

稻田守望者

  • 帖子

    1415
  • 精华

    3
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2006-03-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-01-16 14:55:39

0楼

有源终端和DP头的损毁没有多大关系
有源终端应用原因如下:
DP网络上最后一个网络节点终端电阻需要大到ON位置,同时软件调用OB82,OB86,0B122做软诊断,这样做了若中间某个站点故障整个网络就可以不用中断,但若最后一个站点(终端电阻大到ON的那个)掉电了,整个网络就可能中断,尽管调用了软诊断程序也没有用;有源终端就相当于一个终端电阻,需要24V DC供电,接2根线(PROFIBUS-DP电缆的2芯),作为一个网络节点接入到DP网络中,但不需要STEP 7硬件组态,这样网络上就不需要DP接头终端电阻打到ON位置了,有源终端充当了这个角色。有源终端作为一个网络节点接入到了网络中,同时又不用参与网络通讯的数据传播,DC24V供电故障率大大降低,可以在很大程度上保证网络的安全性。