quote:以下是引用nextone在2009-01-12 17:00:16的发言:
电动机的自动再起动
1) 鼠笼型感应电动机按工艺要求在运行中,由于供电电源短时中断后又恢复供电时,应设置能够按预先整定的时间、确定批次进行的自动再起动装置。
2) 电动机的自动再起动控制,必须满足能自动和人工操作的要求。
3) 分批延时自起动电动机之间所需时间间隔以2~3秒为宜;分批自起动高压电动机之间所需时间间隔以不大于1秒为宜;若采用时间干线式自起动小母线方式,则每条小母线之间所需时间间隔低压电动机取3~6秒。
4) 自动再起动系统的控制及信号要求如下:
a、自动再起动系统的控制回路应设有控制方式选择开关;
b、控制方式选择开关应安装在集中控制室并应有明显的文字标志、工艺模拟盘(或DCS)或其他适当位置,且装有反映运行方式和运行情况的灯光指示信号。
c、自动再起动的控制系统的控制回路应装设超过允许再起动时限的自动解除措施。


请问
1、电机的自动再起动是不是一般都要专门的装置?
2、分批延时自起动,时间干线式自起动小母线方式是什么概念?区别?


你的系统没用变频器吧?只是要求供电系统短时间停电时,系统按照一定时序关系重新启动,停电达到一定时间后不在启动,是不是?
如果是这样,建议采用工作电源为直流的PLC控制电机的再启动,PLC采用直流不间断电源供电。用传感器、继电器或其他方法检测电源是否停电,将信号送PLC。
这只是一种想法,理论上应该可以,没试过,不知可否。