发布于 2009-01-16 21:54:33
0楼
建议你检查一下WinCC项目里的内部变量和外部变量数据类型是否一致;你的脚本是不是全局脚本,全局脚本循环触发时间是否设定好了。如果这个模拟量在PLC1里面有重要的控制作用,我建议不在上位上面转,因为WinCC的平台Windows操作系统对于工控来说是相对不稳定的系统,如果Windows操作系统down机了,你也就无法将数据转送到PLC1了。建议你采用底层PLC与PLC通讯的方式传送数据,这样相对更加安全,如果PLC1和PLC2相距不远,放根电缆将模拟量信号送到PLC1也就解决问题了。仅供参考哦,呵呵!