回复:请教高手,PROFIBUS总线接头问题

sunyy

  • 帖子

    424
  • 精华

    11
  • 被关注

    5

论坛等级:侠士

注册时间:2008-04-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-01-17 08:32:10

0楼

终端电阻要打到ON,之所以有打到ON不好使,打到OFF才可以通讯是另有原因的。是设备本身打到了OFF。我遇到一次是变频器做终端,变频器打开,内部有个两位拔码开关,说明上写的打到SW1位,PROFIBUS通讯末端。SW2不是末端。实际中,打到SW1后,终端电阻打到ON就通讯不上,打到OFF就正常了。打到SW2后,终端电阻打到ON就正常了。使用前要看好说明,经验有时候也是害人的。