我想软起动是你的首选,起动电流3.5以下(看负荷类型),适合负载种类多,价格适中,假若你的电机是2极的,星三角和自耦都可以满足起动要求,4极以上的电机最好不要选这两种类型,因为4极以上的电机起动转矩小,起动时间长,冲击电流大.
我们公司下属的一个分厂有一台132KW4极电机,就是因为把软起改成了自耦,起动时很困难,起动时间调到45秒才免强起动的了,起动和转换时冲击很大,线路和电动发热快.另外4台200KW6极电机用的是软起,上海普传的(不一定要外国货).起动很平稳,起动电流回降为3秒,机械和电流冲击很小,加速从零开始.对设备无影响.当然你能选变频当然更好,一分钱一分货嘛.