发布于 2009-01-17 14:25:15
0楼
说完起动方式说说你的供电变吧,容量偏小,到时用起来恐怕温升很高,要加强迫散热装置,你现在用供电变是不是S9系列的,是的话功率因数最高只能用0.9,这么说话你变压器功率为540KW,再者你的负载多为感性负载,无功容量高,低压电机的功率因数最多到0.84,高压电机到0.88,你的单台电机容量与变压容量之比太大,不符合变压器选配规定.再这样一算你的总可用负荷又得减少些.到时全部负荷都使用时变压器的温升就怕人了,直线上升.建议你加装无功补尝,提高功率因数,降低总电流.