发布于 2009-01-17 14:27:57
0楼
建议使用闭环矢量控制,若不是采用的闭环矢量控制,调试就复杂不少,就要进行设置电流(或力矩到达一定值后)后才可以打开抱闸等附加条件。关闭抱闸时是同样的。若不采用闭环矢量控制,在零速或速度很低时电流会大很多,就需要把电机变频器功率放大。不如用编码器省钱。
对于此类的负载可以选用G120用闭环矢量控制。G120的功率部分采用PM240带有内置的制动单元,但若制动的功率较大还是需要加外置的制动单元,或采用PM250,可以进行100%的能量回馈,不需要制动单元。