笔者买了一块TD200文本显示器,版本号为V3.0.2 Micro/Win为V4.0 SP4
编辑好TD200画面后,在数据块中显示
设置‘语言’为 中文,设置‘更新速率’为 尽可能快
VB3 16#C1 //设置显示为 40 字符模式; ENTER 键 V3.1;‘向上’键 V3.2;‘向下’键 V3.3;
VB4 8 //设置信息条数
VB5 16#80 //设置功能键对应位为 M0.0 - M0.7,F 键已配置为瞬动触点
VW6 24 //将信息起始地址设为 VB24
VW8 14 //将信息使能位起始地址设为 VW14
VW10 8888 //全局密码(如使能)
VW12 256 //字符集 = 简体中文
由于我需要用上箭头和下箭头进行翻页处理,所以在程序中取V3.2和V3.3。但在
实际使用过程中发现V3.2和V3.3和数据块显示的功能是相反的,即‘向上’键 V3.2;‘向下’键 V3.3是错误的,正确的应该是向上键为V3.3向下键为V3.2。
有兴趣的朋友可以试一试。