回复:使用触摸屏时,面板上要使用时间设置,在PLC中如何转换INT到S5TIME值?

薛定谔的猫

  • 帖子

    890
  • 精华

    5
  • 被关注

    8

论坛等级:侠士

注册时间:2005-03-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-01-18 11:39:12

0楼

从上位机写整型数INT或实数REAL到PLC,首先该数值需包含以毫秒为单位的时间值,在写入PLC的数据存储区后,利用ITD(Integer to Double Integer)或RND(Real to Double Integer with Rounding Off)将该值转换为双整形,然后将该值写到类型为TIME的变量里,在程序中调用FC40,将TIME转换成S5TIME即可。
请点击http://www4.ad.siemens.de/WW/view/en/11932644 参见在线FAQ
Palm:IIIXE->TW->TX CellPhone:SE T102->SE K700c->SIEMENS SK65->Dopod 838->SE M608C->Treo680(Old)-〉Treo680(New)->Samsung I780