quote:以下是引用三立在2009-01-18 19:47:16的发言:
电机温度一般不高所以应用热电阻。
温度的确不高,若是温度高过100度就该好好停车检查了,等温度再高些只能等着维修电机了,因为过热或过流造成的电机内部温升基本都是瞬间完成的事情,传感器检测是有时间延迟的
因此使用什么方式检测应该还是优先考虑模拟量类传感器,毕竟热敏开关只能到那个设定的最高温度(比如120度)太给个数字量报警。
安全期间还是考虑热电阻/热电偶,并在控制中分级处理报警信息,如:
1、小于温升40度正常运行;
2、大于等于温升40度但小于等于温升60度报警,但不停车;
3、大于温升60度提示报警30秒,若温度不再升高或下降则只报警,若温度继续升高超过65度报警并停车;
4、大于温升65度直接报警并停车等待检查。
我们使用的南洋电机已经烧坏过一台,使用的西安电机烧坏过2台,这都是“钱”的教训!