我用CPU315-2DP连接若干ET200M和MM440变频器,本来系统运行地好好的,但最近只要一开变频器,DP通讯就受影响,表现为大多数IM153上的ACT黄灯闪烁、BF红灯闪烁。后来查到问题发生在其中一个ET200M上:之前,该ET200M的IM153模块上的DP插头上的两个螺钉没有拧(没有和IM153固定,只是插上而已),前两天把螺钉拧紧就出现故障了。
把DP插头拆开,用万用表一量,发现这两个螺钉拨出时,压屏蔽层的金属片与9针头的金属壳不通,将螺钉顶进去就通了。
这样就造成螺钉没拧时,DP电缆的屏蔽层与IM153 DP口外壳是不连的(浮空的),通讯正常;将螺钉拧上时,屏蔽层与IM153 DP口外壳之间连通但接触不好、屏蔽层不能良好接地,通讯反而出了问题。
不知道DP插头为什么设计成这样,我原本以为里面就是三个终端电阻和一个ON/OFF开关,没想到两个螺钉也有讲究,这样做有意义吗(不拧紧螺钉怎么起到固定作用?)
我最终的解决办法就是:拧紧螺钉,但是把屏蔽层单独引出来接地。