我用MM440三相7.5kW变频器驱动4kW电机,变频器一启动就干扰模拟量。开始我的柜子与机床及其它电气设备共用一个地,这个地是与零通的,而且连有其它中频设备,所以又在控制室旁重新打了地桩供我的柜子用(包括变频器、PLC和模拟量)。有一个问题是:机床床身和老的地是一个地,而电机的地(外壳)与机床连在一起,是不是电机电缆的屏蔽层不能在机床端接地?
我现在是在柜子一端接的地,模拟量干扰好了些,但还是不理想。
还有:加装滤波器和电抗器会不会有作用?我问西门子技术支持,他说7.5kW变频器功率不大,应该不需要滤波器。