发布于 2009-01-20 17:45:38
0楼
同时受下面条件限制:
1、总的I/O数不能超过CPU的能力。
2、不加中继时,ET200数量理论上不过31个,每加一个中继,理论上可再多31个,最多为126个(含中继器)。
3、每个ET200的最大模块数,如:每个ET200M最多8个模块(最新的IM153-2可连12个模块)
如CPU315-2DP的DI、DO通道数最大为1024,AI、AO为256。假如一个数字量模块16点,且每个ET200M使用8个模块,则一个ET200M最多128个数字量,那么最多可使用8个ET200M。