对于所有的弱信号(模拟量、数字量、通信)最好都采用屏蔽电缆,且屏蔽层双端接地,多接几次效果更佳。屏蔽层不可以有电流经过,所以要把所有设备的E连接到一起,即等电势连接。注意选择合适面积的导线来连接。信号电缆不要与动力电缆并行布置。要找到设备的E点。接地与接零不是一回事,要注意区分。
加装滤波器和电抗器会有作用,要求不是很高时可以不加,以上措施之外更进一步的措施,把电机动力线换成屏蔽的,且屏蔽层双端接零。再进一步的措施就是加电抗器,加滤波器。