发布于 2009-01-22 19:49:23
0楼
21号 我抽空做了下测试
1,降低波特率问题仍然存在。
2,在系统正常运行的情况下,将PLC打到 STOP <-> RUN之间切换,系统仍然正常;
3,在系统正常运行的情况下,将这几个站断电<->上电,系统仍然正常;
4,在系统正常运行的情况下,通过"download user program to memory card"方式下载后,会热重启PLC,问题出现。报:EXTF常亮,BUS2F闪烁,IFM2F闪烁,这几个远程站通讯模块SF常亮、BF闪烁。
5,尝试冷启动PLC,问题仍然存在。尝试 故障站断电、上电,故障仍然存在。
6,重新下载硬件配置,一切运行正常。