回复:变频器与电机容量匹配问题?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-02-13 15:21:14

0楼

这正说明“大马拉小车”时,限制电流的重要性,你上述的例子,装置是按照三台电机并联时的情况设置电流了,单独带一台电机当然会报错了,如果你改为对单台电机限制电流的参数设置,然后再带单台电机,一定会消除报警故障的。你可以试一试呀。