我的PLC是115u cpu 943B,用于中控室的模拟屏驱动,与另外的一台115u PLC和2台135u PLC(cpu928B) 通过 cp5431和L2总线组成网络,HMI是Intouch ,在带电换PS的电池时程序丢失(cpu模块不带Eprom),再用PG720将原备份的程序传到cpu后重新把PS的开关打到RUN位置,PLC和cp5431都运行,均为绿灯,正常,但模拟屏的数显均为零,用PG监控各程序块,均运行,只是没有采集到另外3各站的数据,数据块均存在DB20中,DB20中的数据均为0,PC的HMI数据采集实时正常,把cpu 的程序overall reset 多次和重新插拔重装cpu和cp5431多次,和替换cp5431(Eprom没有更换)cpu和cp5431均是绿灯,无红灯,原先的cp5431的PG口可以连接PG720,现在无法连接,只用cpu的PG接口,PS模块因没有2个3.6V的电池,一节电池电压正常,一节低电压,在OB21和OB22中均调用同步FB249,因没有com5431,无法检查cp5431的组态,解决问题陷入困境,请各位专家提供解决问题的方法,方便提供com5431的软件到c-hn33@163.com.
多谢了!!