MD10260 CONVERT_SCALING_SYSTEM
=0:效果与NC系统软件版本1至版本4的一样
=1:效果同版本5及以后版本的一样
版本5公英制切换功能:
1. 可通过HMI上的软键切换公英制
2. 新的G代码:G700/G710
3. 数据备份时带公英制的识别
4. 公英制切换数据自动换算,包括零点偏置、刀具偏置等数据
要想在HMI上切换,除了MD10260 CONVERT_SCALING_SYSTEM=1 外,所有通道的MD20110 RESET_MODE_MASK的位0必须设为1